bilgisayar açılırken sigorta atması c tipi sigorta

Ana sayfa › Forumlar › Masaüstü Bilgisayar, Bileşenler & SFF › Kasa, Güç Kaynağı (PSU) & Soğutma › bilgisayar açılırken sigorta atması c tipi sigorta

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
  • Yazar
    Yazılar
  • #58326
    User AvatarGeceVardiyasi Ateş
    Katılımcı

    Beyler 850W güç kaynağım var, power tuşuna basınca bazen oda sigortası atıyor. Elektrikçi çaırdım ‘evdeki sigorta B tipi hızlı sigorta, bilgisayar ilk anda yüksek akım çekiyor C tipi sigorta takmamız lazım’ dedi. PSU bozuk değil mi gerçekten sigortadan m?

    ? Sistem: Threadripper 3960X | 128GB Quad Channel ECC | RTX A4000 | Debian 12 | 8x 8TB TrueNAS
    "? "sudo rm -rf / sorunu çözmez."
    "? ?zmir (Buca)"
    #58330
    User AvatarMehmet Yılmaz
    Katılımcı

    Reis güç kaynağın kesinlikle BOZUK DEĞİL, kısa devre de yok! Elektrikçinin söylediği teşhis %100 bilimsel bir gerçektir.

    Gamers Nexus ve teknik forumlardaki test verilerinde vurgulandığı gibi, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Bu duruma elektrik mühendisliğinde ‘Inrush Current’ (Kalkış / İlk Dolum Akımı) denir.

    Kral olayın elektriksel mantığı şudur: 850W-1000W üst düzey güç kaynaklarının birincil (Primary) devresinde şebeke elektriğini filtrelemek için 450V’luk iki adet devasa elektrolitik kondansatör bulunur. PSU prizden çekildiğinde veya arkasındaki şalter kapatıldığında bu kondansatörler tamamen boşalır (0 Volt).

    Şalteri açtığın o ilk 1 ile 5 milisaniyelik sürede, o dev kondansatörler şebekeye resmen ‘sıfır dirençli bir kısa devre gibi’ davranır ve anında dolabilmek için prizden 40 Amper ile 80 Amper arasında muazzam bir ani akım emer! Hocam evlerdeki sigorta kutularında standart olarak takılan ‘B Tipi’ (Hızlı Karakteristikli) Otomat Sigortalar, prizden nominal akımın (örneğin 16A’in) 3 ila 5 katı ani bir darbe geçtiği anda ‘yangın çıkıyor’ sanarak milisaniyeler içinde mandalı düşürür!

    Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:00:00’te (C-type insurance and its relation to AC current, which is relevant to) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:

    https://www.youtube.

    💻 Sistem: Ryzen 5 4500 | A520M | RX 580 8GB (2. El) | 16GB Team T-Force | Patriot Burst 480GB
    "8220;Öğrenci işi F/P canavarı."
    📍 Kayseri (Melikgazi)
    #58340
    User AvatarGeceVardiyasi Ateş
    Katılımcı

    Hocam jumper ve voltaj ayarını tavsiye ettiğiniz şekilde yapılandırdım. Anakart DOS altında ve testlerde gayet stabil açıldı, retro testler sorunsuz geçti. Çok teşekkür ederim.

    💻 Sistem: Threadripper 3960X | 128GB Quad Channel ECC | RTX A4000 | Debian 12 | 8x 8TB TrueNAS
    "8220;sudo rm -rf / sorunu çözmez."
    📍 İzmir (Buca)
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)