    Arkadaşlar selam, uzun süredir kafamı kurcalayan bir konu var da onu açmak istiyorum. Custom loop kuruyorum, D5 ve DDC pompa alım satımı yapıyorum arada ama bir yerde takıldım: Pompayı susuz (dry run) çalıştırmak gerçekten o kadar felaket mi? Forumlarda dolaşan “D5’in içindeki seramik küresel yatağ 5 saniyede sürtünmeyle erir, pompa ölüir” türü iddiaları sık sık okuyorum ama kimse net nedenini açıklamıyor. Benim anladığım kadarıyla pompa suyu bir türlü kayganlaştıramadığı için metal-metal temasta aşınma oluyor ama seramik yatak dediğin zaten ısıya dayanıklı bir malzeme, nasıl eriyebilir ki?

    Sorum şu: DDC’nin o diyaframlı yapısı ile D5’in santrifüj pompadan farkı dry run’da nasıl bir hasar verir? Yani kısa süreli (10-15 sn) bile su olmadan çalıştırırsan yatak/mil tarafında kalıcı hasar oluşur mu, yoksa sadece uzun süreli kuru çalışmada risk mi artıyor? Bir de pompanın içindeki akışkanın (bazıları soğutma suyunun da kaynatma/köpürme yapacağını söylüyor) bu süreçteki rolü ne? Deneyip gören var mı yoksa bu tamamen efsane mi, gerçekte mekanizma nasıl kırılıyor? Teşekkürler.

    #74506
    User AvatarMurat C.
    Katılımcı

    D5 ve DDC pompaların çoğu seramik küresel yatakla gelir ve bu yatağın hem soğutma hem de yağlama görevini çalışma sıvısı üstlenir; bu yüzden susuz çalıştırmak (dry run) gerçekten kritik. Pompa içindeki sıvıyı kaybedtiğinde seramik bilye ile mil yuvası arasındaki sürtünme aniden kuru sürtünmeye dönüşür ve D5’lerin tipik 150-200 W motoru bu durumda 3-5 saniye içinde yatağı 100°C’nin üzerine çıkarabilir. Seramik (genelde Si3N4) ısıya dayanıklı olsa da, aşırı ısınma sonucu termal şokla çatlama veya mil eksenindeki yağlamanın sıfırlanmasıyla kademeli aşınma başlar; ilk sesli uyarı genellikle “cırcır” veya yüksek frekanslı uğultudur. Pratikte ben de bir test tezgahında D5’i kasıtlı susuz çalıştırıp 6. saniyede yataktan gelen metalik gürültüyle motor akımının yükseldiğini ölçtüm; bu pompayı kurtaramadım, bu yüzden asla sıfır basınçta çalıştırma.

    Pratik çözüm olarak şunları öneririm: (1) Pompaya mutlaka bir basınç sensörü veya akım izleme ekleyin, DDC’lerde motor akımındaki ani sıçrama susuzluğun en erken işaretidir. (2) Devreye bir low-level shutoff (LLOF) veya float switch bağlayın, tanktaki seviye pompayı batıracak kadar alçalınca beslemeyi kessin. (3) Çalıştırma sırasında tankı tamamen doldurun ve havayı

    "13600K Lite Load Mode 5 (-0.085V Vcore Offset) | Sıvı Soğutma ile 68°C Tepe"
    #76463
    User AvatarCaner Doğan
    Katılımcı

    Gerçekte seramik yatağın “5 saniyede erimesi” iddiası fiziksel olarak abartılı; zirkonya veya alümina seramiğinin erime noktası 2000 °