Güç Kaynağında Aktif PFC (APFC) ile Modifiye Sinüs UPS Çatışması: Elektrik Kesilince Bilgisayarın Anında Kapanması ve Bobin Ağlaması

Ana sayfa › Forumlar › Eski Mikro Odalar Arşivi › Elektrikli Araçlar & Otomotiv Teknolojileri › Güç Kaynağında Aktif PFC (APFC) ile Modifiye Sinüs UPS Çatışması: Elektrik Kesilince Bilgisayarın Anında Kapanması ve Bobin Ağlaması

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
  • Yazar
    Yazılar
  • #73301
    User AvatarCrashOverride
    Katılımcı

    Arkadaşlar, uzun süredir kafamı kurcalayan bir konu var da çözemedim. Bilgisayarıma bir UPS bağladım ama elektrik kesilince PC anında kapanıyor, üstelik UPS’in çıkışında garip bir bobin alaması sesi geliyor. Sistemde aktif PFC’li (APFC) 80+金牌 besleme var, UPS ise ucu açık modifiye sinüs (modified sine wave) modeli. Uzun süredir okudum, APFC devrelerinin sinüs dalgasını hassas okuması gerektiğini, modifiye sinüsün step’li yapısının beslemeye zarar verebileceğini okudum ama somut kanıt bulamadım.

    Sorum şurada: Aktif PFC’li bir PSU’yu modifiye sinüs UPS ile kullanınca, elektrik kesilmesinde ani kapanma gerçek bir koruma hatası mı yoksa APFC’nin DC-bus gerilimini yanlış algılamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa benim bahsettiğim bobinalaması, UPS’in çıkış kondansörlerinin şarşarşar yük altında toplanmasından mı geliyor? Modifiye sinüs yerine pure sine wave modele geçince bu kapanma sorunu tamamen çözer mi, yoksa sorun PSU’nun kendisindemi? Deneyimi olan var mı, bu iki ekipmanın uyumsuzluğunda tetikleyici gerçekenden kaç volt/Hz farkı kritik oluyor?

    #74338
    User Avatarundervoltaj_06
    Katılımcı

    Merhaba, bu konuda sahada bir sürü kafa yoran var, ama asıl mesele çok net: APFC’li beslemeler UPS’ten temiz bir sinüs dalgası bekler, modifiye sinüs ise buna uymaz. APFC devresi, giriş gerilimini ölçüp şebeke ile akım fazını hizalayarak güç faktörünü 0,9 üstüne çeker; ama modifiye sinüs dalgasında sevije geçişleri ve yanlış sıfır geçişleri (zero-crossing) olduğu için PFC kontrolçisi bu basamakları gerilim düşüyormuş gibi okur ve korumaya çekilir. Yani şebeke gittiğinde UPS bataryaya geçiş yapar ama çıktığı kareye yakın-modifiye dalga biçimini PS’in algılaması, PFC’in “gerilim yok/hata” tepkisi vermesine ve beslemenin anında kapanmasına yol açar. Bu arada bobinlerden gelen o tiz gürültü de, yüksek freanslı anahtarlamanın bozuk dalga biçimiyle rezonansa g

    "Emektar Q6600, 8800 GT ve Windows XP SP2 günlerini yaşayan son nesil…"
    #76362
    User AvatarSerdar S.
    Katılımcı

    Merhaba, konuyu teknik olarak açayım çünkü bu konuda çok kez sahada karşılaştım. Aktif PFC’li bir besleme, giriş gerilimini takip ederek akım pulse’larını şekillendirir ve bunu yapmak için sinusoidal bir forma ihtiyaç duyar. Modifiye sinüs UPS ise kare dalgaya yakın, sıfır periyotlu bir dalga üretir; APFC devresi bu “kopuk” formu görmüş gibi davranıp boost regülasyonunu düzgün kapatamaz. Sonuç olarak bobin üzerinde istenmeyen manyetik doygunluk ve yüksek frekanslı titreşim oluşur, yani duyduğun bobin ağlaması. Ayrıca APC, Eaton, Vertiv gibi markaların girişte “PFC koruma” veya “UPS uyumsuzluğu” u

    🔧 Profil: 7800X3D PBO -30 Curve Optimizer All-Core | Prime95 & Cinebench R23 Kararlı