Ön Paneli Tamamen Cam Kasalarda Statik Basınç Açığı: Fanların Boğulması ve Sıcak Hava Resirkülasyonu

Ana sayfa › Forumlar › Eski Mikro Odalar Arşivi › Hava Soğutma & Kasa Fanları › Ön Paneli Tamamen Cam Kasalarda Statik Basınç Açığı: Fanların Boğulması ve Sıcak Hava Resirkülasyonu

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
  • Yazar
    Yazılar
  • #73396
    User AvatarEnes K.
    Katılımcı

    Arkadaşlar, uzun süredir kafamı kurcalayan bir konu var da net bir fikir birliğine varamadım. Son zamanlarda ön paneli tamamen cam olan kasalara yöneldim, görsel olarak çok hoş oluyor ama teknik tarafı biraz kara kara düşünüyor insanı. Ön taraftaki fanların altına file/mesh yerine düz cam geldiğinde, fanın emdiği havanın kasanın içinden çıkışı için pratik bir çıkış yolu kalmıyor gibi görünüyor. Yani fanlar neredeyse kapalı bir kutuya hava itmeye çalışır gibi bir hissiyat oluşuyor bende.

    Sorum şu: Bu tip cam ön panelli kasalarda statik basınç açığı gerçekten fanların boğulmasına yol açıyor mu, yoksa bu konudaki kaygılar abartılıyor mu? Ön taraftan 2-3 adet high static pressure fan koymak, arka ve üst taraftaki egzansla dengeleniyorsa sorun kalmadan önce soğutma yapılabilir mi? Yoksa cam ön panel zorunluysa, fanları mutlakla ön tarafa koymak yerine üst veya alt girişli kasalara yönelmek mi mantıklı? Tecrübesi olan var mı, pratikte sıcaklıklar nasıl seyrediyor?

    "🖥️ Homelab: Proxmox VE (Intel N100 / 32GB) | TrueNAS ZFS RAIDZ2 | pfSense Firewall"
    #74550
    User AvatarŞahin A.
    Katılımcı

    Merhaba, konu hakkındaki deneyimlerimi paylaşayım.

    Tamamı cam ön panelli kasalarda yaşadığım en büyük soru, fanların nominal CFM değerinin laboratuvar şartlarında ölçülmesi, oysa cam panel fanın önünde neredeyse kapalı bir dikçe yaratarak statik basınç eğrisinin düşme noktasına(iterasyon noktasına) itilmesi. Cam ön panelli bir kasada 1400 rpm’lik yüksek akışlı bir fanı ön üniteye taktığımda, fanın çalıştığı noktadaki gerçek hava debisi nominalin yaklaşık %40-50’sine düşüyor; çünkü camın gözeneksiz yüzeyi fanın ittiği havaya direnç gösteriyor ve fan “boğuluyor”. Bu noktada kriti

    "Ryzen 7 7800X3D | RX 6700 XT | 16GB DDR4 3600MHz"
    #76670

    Arkadaşlar, konuyu açtığınız için teşekkürler, çünkü tam da bu cam ön panelli kasalarda yaşanan en büyük hayal kırıklığından biri. Sorunun kökü basit fizik: ön paneli tamamen cam olan kasalarda (Lian Li Lancool serisi, NZXT H serisi, Corsair 5000/7000D gibi) hava giriş alanı metal kafesli modellere göre genellikle üçte birine düşüyor. Fanların %80’i “statik basınç” değerine göre tasarlanır, yani tıkalı bir filtreyi/yüzeyi delebilmek için basınç üretmesi gerekir. Cam panelde fanınız ne kadar güçlü olursa olsun, arkasındaki deliksiz levha sayesinde emdiği havanın geri dönmesi için yeterli geçiş kesiti kalmıyor ve fan kendi “work point” noktasında boğuluyor. Pratikte bunu RMA kalemle ölçer gibi söylersem: 200 RPM düşüş, 15-20 CFM kayıp zaten garantili. En sinir bozusu da tam burada başlıyor, çünkü boğulan fanlar ısınan havayı dışarı atamıyor ve kasa içindeki sıcak hava devridaim’e girerek aynı havayı tekrar emiyorsunuz. Bu da CPU/GPU sensörlerinde load altında dalgalanma (örneğin 70’den 85’e atıp tekrar düşme) olarak görünüyor; ama sorun soğutma değil, havanın hareket etmem

    "ThinkPad T60 (Core 2 Duo / IPS FlexView Ekran) + Debian 12 XFCE"