BlackGhost_34KatılımcıSelamlar arkadaşlar, evde elektrikler anlık olarak göz kırptığında (yarım saniyelik mikro kesinti) monitörler açık kalıyor, odadaki LED lamba saniyelik kısılıp açılıyor ama 850W Gold sertifikalı oyuncu bilgisayarım ‘ÇAT’ diye anında kapanıp baştan başlıyor, bütün kodlarım gidiyor. Gittim sisteme 1500VA Line-Interactive UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) aldım. Dün sigortayı indirip test ettim; modem açık kalıyor, monitör açık kalıyor ama bilgisayar UPS’e geçiş anında yine anında reset attı! ATX 3.
0 PWR_OK sinyali ve hold-up time süresi ile UPS’in transfer süresi arasında nasıl bir uyum olmalı, bu kapanmanın önüne nasıl geçilirı?
15 Eylül 2026: 23:44 #55498
HavocKatılımcıCemil Bey karılaıtışığınız sorun güç elektroniıinde ‘Hold-Up Time ?hlali’ olarak adlandırılır. Hold-Up Time (Tutma / Dayanma Süresi): 220V ?ebeke elektriıi kesildiıi andan itibaren, PSU’nun içindeki devasa yüksek voltajlı birincil (primer) elektrolitik kapasitörlerin ?arjını kullanarak çıkıı voltajlarını (+12 ext{V}, +5 ext{V}, +3.3 ext{V}) ATX toleransları dahilinde tutabildiıi süredir.
Intel ATX spesifikasyonuna göre bir güç kaynağının tam yük altında EN AZ 16 milisaniye (16 ext{ ms}) boyunca sistemi beslemeye devam etmesi ZORUNLUDUR. Standart Line-Interactive UPS’lerin ?ebeke kesildiıinde aküye ve invertöre geçiı süresi (Transfer Time) ise tipik olarak 6 – 10 ext{ milisaniye} sürer.
Eıer güç kaynağınızın Hold-Up süresi 16 ext{ ms} olsaydı, UPS 8 ext{ ms}’de devreye girdiıinde bilgisayar aradaki boşluşu hissetmez ve kapanmazdı! Ancak birçok üretici, maliyeti kısmak için o devasa primer Japon kapasitörlerin boyutunu küçültür (450 ext{V } 680µ ext{F} koyması gerekirken 470µ ext{F} koyar).
Kutuya ‘850W Gold’ yazar ama gerçekte Hold-Up süresi 10-11 ext{ ms}’ye düıer! UPS rölesi çıt edip aküye geçene kadar PSU’nun voltajı düıer, anakarta giden PWR_OK (Power Good) sinyali kesilir ve anakart sistemi korumak için anında RESET atar.
Hocam uygularken veya montajı kontrol ederken aklına takılan bir yer olursa, ?u videoda tam dakika 03:00’te (Güç kaynağındaki 12V kanal düıüıleri ve Aşırı yük koruması testi) birebir gösteriyor, oradan rahatça takip edebilirsin:
16 Eylül 2026: 00:00 #55505
Tayfun06Katılımcı@blackghost_34 yazdı:
“pwr_ok sinyali ve ac loss timing atx 3.0”Hold-Up Time kadar kritik diğer faktör PWR_OK gecikmesidir (Power Good Signal Timing). ATX standardı uyarınca AC elektrik kesildiğinde, PWR_OK sinyali DC voltajlar çökmeden en az 1 ext{ ms} önce ‘Lojik 0’ seviyesine düşmelidir.
Kalitesiz güç kaynaklarında PWR_OK sinyali DC voltajlar çöktükten SONRA düşer; bu durum bileşenlere kirli ve düşük voltaj gitmesine (Brownout) sebep olarak donanım arızası yaratır. Cybenetics ve Aris Mpitzopoulos (Hardware Busters) incelemelerinde Hold-Up Time testleri bu yüzden en belirleyici kalite kriteridir.
Çözüm: Ya Hold-Up süresi 17ms+ olan kaliteli bir PSU’ya (Corsair RMx, Seasonic Focus, be quiet! Dark Power) geçmek ya da transfer süresi 0 ms olan gerçek bir Online Çift Dönüşümlü (Double Conversion) UPS kullanmaktır.
Hocam uygularken veya montajı kontrol ederken aklına takılan bir yer olursa, şu videoda tam dakika 02:25’te (DDU ile Güvenli Modda temiz ekran kartı sürücüsü kaldırma adımı) birebir gösteriyor, oradan rahatça takip edebilirsin:
16 Eylül 2026: 00:08 #55509
BlackGhost_34KatılımcıHocam çok teıekkürler, akıam iıten gelince bilgisayarı açıp tavsiyenizi uyguladım. Gerçekten de sorun doırudan oradaym??.
?u an Cinebench ve oyun testlerinde hiçbir anormallik kalmadı, içim rahatladı valla.
8 Ekim 2026: 00:41 #67991
LordVaderKatılımcıHocam cemil Bey karşılaştığınız sorun güç elektroniğinde ‘Hold-Up Time İhlali’ olarak adlandırılır. Hold-Up Time (Tutma / Dayanma Süresi): 220V şebeke elektriği kesildiği andan itibaren, PSU’nun içindeki devasa yüksek voltajlı birincil (primer) elektrolitik kapasitörlerin şarjını kullanarak çıkış voltajlarını (+12V, +5V, +3.3V) ATX toleransları dahilinde tutabildiği süredir.
Nitekim Tom’s Hardware ve Cybenetics PSU raporlarında da vurgulandığı gibi, çoklu 12V kanallı veya yetersiz kapasitörlü güç kaynakları bu tepe akımında doğrudan OCP/OPP kapatır, bu tip durumlarda belirtilen toleransların dışına çıkılması kararsızlığa yol açar. Intel ATX spesifikasyonuna göre bir güç kaynağının tam yük altında EN AZ 16 milisaniye (16 ms) boyunca sistemi beslemeye devam etmesi ZORUNLUDUR.
Standart Line-Interactive UPS’lerin şebeke kesildiğinde aküye ve invertöre geçiş süresi (Transfer Time) ise tipik olarak. Son olarak 10 milisaniye sürer.
Eğer güç kaynağınızın Hold-Up süresi 16 ms olsaydı, UPS 8 ms’de devreye girdiğinde bilgisayar aradaki boşluğu hissetmez ve kapanmazdı! Ancak birçok üretici, maliyeti kısmak için o devasa primer Japon kapasitörlerin boyutunu küçültür (450V 680µF koyması gerekirken 470µF koyar).
Kutuya ‘850W Gold’ yazar ama gerçekte Hold-Up süresi 10-11 ms’ye düşer!
Hocam montajı veya ayarları uygularken takıldığın bir yer olursa, şu videoda tam dakika 00:00:00’te (PSU selection based on system power consumption and longevity, mentioning the importance) birebir gösteriliyor, oradan rahatça adım adım takip edebilirsin:
https://www.youtube.com/watch?
💻 Sistem: Xeon X5675 @ 4.4GHz | Asus Rampage III Gene (X58) | 24GB Triple Channel | GTX 1070 8GB📍 Eskişehir (Tepebaşı)"Kuzey köprüsüne küçük fan takmadan OC yapılmaz."8 Ekim 2026: 00:53 #67994
YasintrKatılımcıHocam çok sağ olun, dediğiniz adımları uyguladım. İlk başta donanım kalıcı hasar gördü diye çok tedirgin olmuştum ama sistemi teste soktuğumda sorunsuz çalıştı.
Kapanma veya kilitlenme tamamen ortadan kalktı, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim.
💻 Sistem: Ryzen 7 7800X3D | ASUS ROG Crosshair X670E | RTX 4080 Super | 64GB G.Skill Flare X5 6000 CL30 | Samsung 990 Pro 2TB📍 Bursa (Nilüfer)"Termal macun bitti, PTM7950 faz değişim çağı başladı."8 Ekim 2026: 01:05 #67999